Salut tout le monde, j'ai récemment fini la construction de la cnc, mais je n'arrive pas à régler le homing correctement, si j'essaye de mettre les interrupteurs montés avec les fils standards ils fonctionnent, mais dès que je passe le câble dans la chaine c'est toujours me donne une erreur de limite, j'ai essayé de mettre un câble blindé, et le condensateur, j'ai augmenté la section, mais il n'y a pas de remède, celui qui fait le plus de caprices de tous et l'axe z le plus éloigné, quelqu'un peut-il m'aider moi ??
Bonsoir giuseppe,
bizarre ton problème.
Quels sont les autres cables qui passent dans ta chaine?
Quel type de switch tu as? Comme ceux la?
Le blindage de tes câbles doit être relié a la terre et pas au GND du shield ou de l alimentation et surtout il ne doit pas faire de boucle donc un seul coté du blindage relié a la terre.
Quel est la valeur de ton $26 dans GRBL?