CNCShield et 12V 🇫🇷

22 Dec 2021 15:39

Bonjour à tous !
Actuellement je réalise les étapes ultimes pour la finition de ma CNC.

Je n'ai pas vraiment de connaissances en électronique. J'ai acheter un petit transformateur (identique à celui d'une imprimante 3D)
Celui ci prends 230V en entrée et sort 12V 30Amps. J'aimerais savoir si c'est viable pour le CNCShield.

Savez vous également sur quelle valeur je dois régler les petits régulateurs sur le CNCShield ? je possède 4 moteurs nema 17
Alimentation 12V 30A


Merci à tous ! Passez de bonnes fêtes !

25 Dec 2021 12:57

Tu peux utiliser en NC ou NO, pour le NO il n y a rien a modifier, pour le NC(NF) il suffit de mettre le paramètre grbl $5=1.
Pour la direction du homing, par defaut la cnc va recherche la position en Z+ puis X+ et Y+, dans ton cas si j'ai bien suivi il faudrait toujours Z+ mais X- et Y- ( en bas à gauche en vue du dessus) donc il faut mettre $23=3.
Pourquoi d ailleurs un homing sur cette position? La mienne de position est en haut à droite. De cette manière à la fin de l usinage si j'ai paramétré un retour au homing en fin de cycle cela me libere automatiquement la place pour accéder à la pièce fraichement usinée. Pour pouvoir faire un changement d outil tu peux te faire une macro sous cncjs (ou autre logiciel) qui place la fraise à un endroit que tu souhaites.

Certains, comme moi, utilise le NO. Dans cette configuration attention aux parasites qui peuvent mettre la CNC en défaut lors d'un usinage. Un petit condensateur céramique peut aider à supprimer ce désagrément.

Pour l utilisation des switch en NC que tu as indiqué il faut effectivement faire des modifs. Mais comme tu démontes tout sur la platine pas de soucis

Dans un de tes liens, il y a un schéma ou les switch sont branches en série sur les pin X+ et X-. Le schéma est faut car X+ et X- sont en réalité les mêmes. Il faut un fil sur le connecteur Dupont blanc et un autre sur le Dupont noir

25 Dec 2021 17:05

Bonsoir !

Merci pour ta réponse très rapide et précise. Je vois que tu parles d'interférence, elle vient d'ou exactement ? et se produit à quel endroit ? ou mettre le condenseur céramique ?


Concernant la position du homing, c'est une question de facilité mais en effet, je vais ajouter un fin de course à l'arrière et mettre le homing là-bas ca semble beaucoup plus pratique pour monter/démonter les pièces :)


bonne soirée !

25 Dec 2021 18:14

Pour les parasites, tu peux tres bien passer a travers. Leurs sources sont variées, a partir du moment ou du courant circule quelque part il produit des parasites. Pour le condo tu peux en mettre un sur les bornes du switch ou sur les connecteurs pour les switch sur le shield.